 楼主| 发表于 2022-2-11 19:21 | 显示全部楼层
babayano 发表于 2022-2-10 14:59
因为室外机检测到的环境温度高于0℃,所以电辅热全程并未开启,预购现售执行GB/T1455-2019能效标准的分体空 ...

标准号打错了,已更正,感谢
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

2597

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
 楼主| 发表于 2022-2-11 19:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 向前走就这样走 于 2022-2-11 19:58 编辑
babayano 发表于 2022-2-10 15:38
楼主,我觉得我的HA1和你的华凌其实就是一台机器,只不过换了个型号而已吧。

MWOW有电子膨胀阀,内机带滤网清洁度检测,B1去掉了这两样,HA1又把电子膨胀阀加回来了,APF提升

点评

感觉空调有没有电子膨胀阀,对体验影响真的不大,最多功耗上稍微大一些(但也不会明显费电)。  发表于 2022-2-14 16:37
其实电子膨胀阀对体验影响不大的,我以前用过的格力谦者,没有电子膨胀阀,但温控和舒适度都很好,能耗也不高  发表于 2022-2-12 08:41
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

2597

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
 楼主| 发表于 2022-2-11 20:03 | 显示全部楼层
乐亮 发表于 2022-2-11 15:53
美i青春2开机默认“电辅热”功能一起运行,在南方使用时每次开机都要按关闭键也挺麻烦。

i青春2是GB21455-2013 1级能效的机,你是如何确定电辅热已经开启的?
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

988

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-10
QQ
发表于 2022-2-12 08:47 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
去年12月,我把父母房间的格力Q迪35机(老三级能效)换成了35HA1,一个冬天下来我爸爸说他感觉舒服的不得了,他天天晚上20点就开空调(设定22℃),15平米的房间很暖和,被子也一直沿用秋天的薄被子没换。(前几年他都是到冬天换厚被子的,因为格力制热总是频繁停机化霜,房间一点也热不起来)

点评

Q迪35机(老三级能效)也是变频的吗?  详情 回复 发表于 2022-2-12 09:47
三电72XEJ;松下尊铂VE27DFC1;富士通12LQCA;华凌HE1;华凌HA1;美的旋耀XT200;小米巨省电Pro;日立35BVX
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

2597

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
 楼主| 发表于 2022-2-12 09:47 | 显示全部楼层
babayano 发表于 2022-2-12 08:47
去年12月,我把父母房间的格力Q迪35机(老三级能效)换成了35HA1,一个冬天下来我爸爸说他感觉舒服的不得了 ...

Q迪35机(老三级能效)也是变频的吗?

点评

是的,变频的,电辅热每次开机都启动,需要手动关闭。  详情 回复 发表于 2022-2-12 17:16
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

988

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-10
QQ
发表于 2022-2-12 17:16 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2022-2-12 09:47
Q迪35机(老三级能效)也是变频的吗?

是的,变频的,电辅热每次开机都启动,需要手动关闭。

点评

查了一下,最大制热量还不到5kW?格力早期的变频看来是真不行 用过2013GB三级能效的科龙和AUX,最大制热量都超过5kW(相当于大金FTXD35),只要不是下雪天效果就还可以  详情 回复 发表于 2022-2-12 20:03
三电72XEJ;松下尊铂VE27DFC1;富士通12LQCA;华凌HE1;华凌HA1;美的旋耀XT200;小米巨省电Pro;日立35BVX
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

2597

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
 楼主| 发表于 2022-2-12 20:03 | 显示全部楼层
babayano 发表于 2022-2-12 17:16
是的,变频的,电辅热每次开机都启动,需要手动关闭。

查了一下,最大制热量还不到5kW?格力早期的变频看来是真不行

用过2013GB三级能效的科龙和AUX,最大制热量都超过5kW(相当于大金FTXD35),只要不是下雪天效果就还可以

点评

压缩机有点磕碜啊  详情 回复 发表于 2022-2-12 22:35
格力Q迪老三级的制热量标称4400W,能效比4.14  发表于 2022-2-12 21:43
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

1119

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2015-11-28
发表于 2022-2-12 22:35 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2022-2-12 20:03
查了一下,最大制热量还不到5kW?格力早期的变频看来是真不行

用过2013GB三级能效的科龙和AUX,最大制 ...

压缩机有点磕碜啊

点评

又翻了一些老帖子,大概2010~2015年之间的R410A变频机,1.5P最大制热量大多是这个数。那个时期的普遍水平就是这样。  详情 回复 发表于 2022-2-12 23:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

2597

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
 楼主| 发表于 2022-2-12 23:00 | 显示全部楼层

又翻了一些老帖子,大概2010~2015年之间的R410A变频机,1.5P最大制热量大多是这个数。那个时期的普遍水平就是这样。

点评

黎明前的黑暗,变频价格高,故障率高,维修相对困难!有一批人由于自身种种限制也是在那个时期接受了变频不如定频的言论!  详情 回复 发表于 2022-2-13 05:54
才疏学浅工科狗
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

497

帖子

1

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2021-10-1
发表于 2022-2-13 05:54 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
向前走就这样走 发表于 2022-2-12 23:00
又翻了一些老帖子,大概2010~2015年之间的R410A变频机,1.5P最大制热量大多是这个数。那个时期的普遍水平 ...

黎明前的黑暗,变频价格高,故障率高,维修相对困难!有一批人由于自身种种限制也是在那个时期接受了变频不如定频的言论!

点评

送我定频机,我也不会自己用  详情 回复 发表于 2022-2-13 10:13
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

23

主题

2597

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
 楼主| 发表于 2022-2-13 10:13 | 显示全部楼层
补气增焓 发表于 2022-2-13 05:54
黎明前的黑暗,变频价格高,故障率高,维修相对困难!有一批人由于自身种种限制也是在那个时期接受了变频 ...

送我定频机,我也不会自己用

点评

傲娇,送我我要  详情 回复 发表于 2022-2-14 09:21
现在的定频机有两大缺点:1、室外机噪音超级大;2、制热启动时间太久(从开机到吹热风,至少要等5分钟)  发表于 2022-2-13 12:41
才疏学浅工科狗
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

30

主题

287

帖子

2

威望

初级会员

Rank: 2Rank: 2

交易诚信度
0
注册时间
2003-3-2
发表于 2022-2-13 10:38 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
i青春2是GB21455-2013 1级能效的机,你是如何确定电辅热已经开启的
   回复18楼“向前走你就这样走”
   开机后,遥空器屏的左端上显示图示,当关了遥控器的“电辅热”,则屏上的图示随即消失。i青青2的遥控器的功能键无i模式则造成空调无记忆,只能开一次关一次,风量除采用“自动〞以外也得开一次调一次合适自己需要的量。

点评

遥控器上那个电辅热你可以忽略掉,不用每次开机都去关它。  发表于 2022-2-13 12:42
你错了,电辅热是否开启不是看遥控器上那个标记的,而是看空调内机显示屏上是否出现电辅热标记。 遥控器上电辅热标记亮着,只是代表电辅热处于待机状态,只要满足条件(空气湿度大、室外温度低于零下5度等)即可  详情 回复 发表于 2022-2-13 12:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

19

主题

988

帖子

10

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2004-8-10
QQ
发表于 2022-2-13 12:40 | 显示全部楼层
乐亮 发表于 2022-2-13 10:38
i青春2是GB21455-2013 1级能效的机,你是如何确定电辅热已经开启的
   回复18楼“向前走你就这样走”
    ...

你错了,电辅热是否开启不是看遥控器上那个标记的,而是看空调内机显示屏上是否出现电辅热标记。

遥控器上电辅热标记亮着,只是代表电辅热处于待机状态,只要满足条件(空气湿度大、室外温度低于零下5度等)即可启动,待机状态的电辅热是不耗电的。
如果电辅热真正启动,在空调内机的显示屏上会显示电辅热标记的。我家4台美的空调到现在,几乎没看到过电辅热启动过。
三电72XEJ;松下尊铂VE27DFC1;富士通12LQCA;华凌HE1;华凌HA1;美的旋耀XT200;小米巨省电Pro;日立35BVX
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

30

主题

1653

帖子

3

威望

中级会员

Rank: 3Rank: 3Rank: 3

交易诚信度
0
注册时间
2020-7-8
发表于 2022-2-13 14:05 来自家电论坛网手机触屏版 | 显示全部楼层
这个帖子不错,就1500价格看,算很好的

点评

pdd 咸鱼 永远的神大量库存机,只要敢上  详情 回复 发表于 2022-2-14 15:43
1769入的哈,基础性能还不错,就是制热比较喧闹  详情 回复 发表于 2022-2-13 15:56
回复 支持 反对

使用道具 举报

23

主题

2597

帖子

21

威望

高级会员

Rank: 4Rank: 4Rank: 4Rank: 4

交易诚信度
0
注册时间
2015-10-7
 楼主| 发表于 2022-2-13 15:56 | 显示全部楼层
13750345613 发表于 2022-2-13 14:05
这个帖子不错,就1500价格看,算很好的

1769入的哈,基础性能还不错,就是制热比较喧闹

点评

制热声音的的问题要解决,需要更好的塑料,将压缩机换到10.3,在高频时抖动共振会减少. 单纯以098,想要高频,还想要少共振,需要提高整体细节  详情 回复 发表于 2022-7-4 14:43
如果你用过日立CVX,就会发现你说的“喧闹”简直就是天籁之音。  发表于 2022-2-13 22:42
才疏学浅工科狗